医院电梯井内架方案
一、工程概况
1、建设单位:安徽医科大学第一附属医院
2、建设地点:合肥市高新技术开发区长江西路 3、设计单位:深圳市建筑设计研究总院 4、监理单位:安徽南巽建设投资有限公司
5、岩土勘察单位:合肥建材地质工程勘察院; 6、施工总承包单位:中建三局有限责任公司
7、建设工程等级:一级 8、设计使用年限:3 类 50 年 9、建筑防火分类:一类
10、耐火等级:一级
11、建筑结构类型:框架核心筒结构 12、建筑物抗震设防烈度:七度
13、总建筑面积:㎡ 地下建筑面积:㎡
地上建筑面积:121008 ㎡ 14、建筑占地面积 7770 ㎡
15、子项分类:共 4 个子项,分别为总体、地下室、裙房、主楼 16、建筑层数:地上 24 层、地下 3 层
17、建筑高度:
、地下室埋置深度
18、设计标高:相对标高±=(吴淞系)
19、主要编制参数
层高:地下三层层高米,地下二层层高米,地下一层层高米,一层至四层层高米,五层为米,六层至二十三层为米,二十四层为米。
二、编制依据
1、安徽医科大学第一附属医院高新分院医疗综合楼设计图纸
2、施工进度计划表
3、安徽医科大学第一附属医院高新分院医疗综合楼施工组织设计
4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)
7、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
8、国务院令第 393 号《建筑工程安全生产管理条例》 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2005)
11、《中建三局一公司安全管理标准化图册》
12、《悬挑式脚手架安全技术规程》(JGJ0885-2006)
三、脚手架搭设技术与工艺 、悬挑件
采用 16#工字钢,钢管落地脚手架,选用外径 48mm,壁厚,钢材强度等级 Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证,方可在施工中使用 、搭设尺寸
搭设高度: H<20 米,
客梯: 2250 ㎜×2600 ㎜,医梯 3000 ㎜×2600 ㎜, 立杆离井壁尺寸为:300mm
,步距:h=
撑杆间距:二步四角(高度方向)。
、搭设技术与工艺
、搭设顺序
预留洞口→工字钢放置→Φ25 焊接→安放立杆→纵、横向扫地杆→铺设模板→安放第二步立杆……→顶层铺设模板
、预留洞口
在绑扎电梯井墙壁钢筋时,按附图在每个电梯井井壁底端预留高 180 ㎜×宽 180㎜洞口。注意洞口位置的准确性。
、放置工字钢
根据施工进度,分别在二层、六层、十一层、十六层和二十一层电梯井位置按图放置工字钢。
每个电梯井放置脚手架卸荷悬挑承力工字钢,每个电梯井设置工字钢二根。工字钢搁置在电梯井两侧预留的墙洞内,每端伸出墙面长度≮200 ㎜。工字钢搁置完成后,在预留洞口内填塞木料,以防工字钢滑动。
在工字钢上事先焊接脚手架立杆定位钢管
、搭设内电梯井脚手架
、立杆
每个电梯井内布设 4 根脚手架立杆。立杆支设在电梯井底板及悬挑层工字钢上,
立杆接长采用对接。立杆对接扣件必须交错布置,相邻两个立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向不应小于 500 ㎜,各接头中心距主节点距离不大于步距的 1/3。顶步立杆可采用搭接接长,搭接长度≮1m。
、纵、( ( 横) ) 水平杆
工字钢上设置纵向、横向扫地杆, 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的立杆,然后按步距设置纵向、横向水平杆。纵向水平杆设置在横向水平杆上面,并用直角扣件扣紧在横向水平杆上。纵、横向水平杆设置在立杆内侧。四边形成□字形闭合。
搁栅杆
脚手架每步及操作层均应设置隔栅杆,其间距应均匀,不大于 400mm。
、模板铺设
在每层楼面操作架上满铺模板,与电梯井墙壁密封。
、撑杆
搭设脚手架时,每二步高同时设置撑杆。
撑杆的设置方法见附图。
、扣件安装
(1)扣件规格必须与钢管(Ф48×外径相匹配。
(2)螺栓拧紧扭力矩不应小于 40N·m 且不应大于 65N·m.控制在 50N·m 左右。
(3)在立杆处固定横向水平杆、纵向水平杆等均须用的直角扣件。
(4)对接扣件开口应朝上或朝内。
(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于 100 ㎜
。
四、安全要求
脚手架必须由持相应有效操作证的架子工搭设和拆除。施工前进行安全技术交底。严格按有关操作规程施工。
架子搭设作业人员应穿防滑鞋及悬挂安全带,并戴好安全帽,做好分工及协调配合。
作业人员应带工具袋,操作工具应放在工具袋内,以防坠物伤人。搭设材料应随搭设速度,随用随上,以免放置不当掉落,伤人。
每次收工前,架上材料应使用完,不要存留在作业面上。已搭好的脚手架应形成稳定结构,不稳的要临时加固。在搭设过程中,配合施工的人员应避开落物的区域。
控制搭设高度与施工进度同步,确保电梯井结构施工人员安全。
严格控制搭设高度(≤20m/段)。严禁超高搭设脚手架。
禁止将模板支撑固定在脚手架上,或用电梯井内脚手架作为结构的模板支撑。
在搭设脚手架时,特别注意严禁使用不合格材料。其中构配件材质同外脚手架。由安全员指挥,作业人员必须服从统一指挥。
脚手架搭设完,必须经施工、技术、安全、使用班组等人员验收合格后,挂牌使用。
禁止超载堆放物料。禁止拆除受力杆件。
在使用期间指定专人维护保养。
安全平网上、下层间的间距≯10m,或≯2 个楼层层高。安全网应符合国家标准的合格产品,网目≯。
五、脚手架拆除
脚手架拆除或上翻的顺序与搭设顺序相反。
拆除前,应由项目部技术员、安全员进行拆除安全交底,清除脚手架上杂物及
地面障碍物。
在拆除脚手架过程中,有关人员站在将要拆除的脚手架上,在井道内设置安全隔离平网。
拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。
拉撑杆必须随脚手架逐层拆除,严禁先将拉撑杆整层或数层拆除后再拆脚手架。
卸料时,各构配件严禁抛至楼(地)面。
运至楼(地)面的构配件应及时检查、整修、保养,并按品种、规格随时码存放。
六、计算书
、原始数据:
钢管采用Ф48×,每米重量㎏/M
扣件
㎏/个
模板
m2 施工荷载(同时考虑两层施工)
300 ㎏/㎡
16#工字钢
A=㎝ 2
每米重量㎏/M
IX=1130 ㎝ 4
搭设高度 20 米, 步高,共 12 步
、荷载计算
钢管:总长度:20×4+13×(×2+×2)=
重量:×=㎏
扣件:16 个/层×13×=312kg
模板:×××5=㎏
自重:1190 ㎏ 活荷载:4680 ㎏
、立杆稳定性 单立杆恒载:㎏=2975KN
单立杆活载:1170 ㎏=11700KN
单立杆荷载:14675 KN
=
i=
=100<150,满足要求。
工字钢梁强度计算
=14675×300=4402500N·mm = =3 <(f)=205
搭设高度 20 米,立杆和 16#工字钢均满足强度和稳定要求
上一篇:大职规划方案书例文