小区配电工程施工方案及组织
与美盛景二期变配电工程
施工方案及组织措施书
审批:
审核:
编制: :
四川宏业电力集团有限公司
年
月 目
录
第一章
工程概况 …………………………………………………………1 1
第二章
组织与管理 ……………………………………………………… 2
第三章
施工程序 ………………………………………………………… 5
第四章
质量保证措施 ……………………………………………………8 8
第五章
安全技术措施 …………………………………………………… 10 0
第六章
文明施工措施 …………………………………………………12
第一章
工程概况
一、工程概况
工程名称:与美盛景二期变配电工程 工程地址:温江区 工程性质:施工方案图(详见蓝图)
二、工程量
1、敷设YJV22-8、7/15KV—3*240 电缆 240 米、敷设 YJV22-8、7/15KV-3*150 电缆 313 米并制作终端;
2、敷设低压 WDZN-YJV22—0、6/1KV—4*185+1*95 电缆 2028 米、WDZN-YJV22-0、6/1KV-4*70+1*35电缆1474 米并制作终端头; 3、安装真空及组合互感器 1 套、引流线 1 组; 4、安装 13表位户表箱 2 台、12 表位户表箱 66 台;安装采集器68 台、安装集中器 3 台;安装单相智能电表 818只、安装三相表3只;安装集中充值终端 36台; 4、安装干式设备 SCB11-10/800KVA4 台、铺设绝缘胶垫 1626KG; 5、安装直流屏1套、电容柜4台、低压进线柜 4 台、低压出线柜 25 台; 6、安装环网柜 3 面、高压进线柜 2 台、出线柜 4 台、计量柜 2 台、PT柜 2台、环网柜 4 面. 第二章
组织与管理
一、施工组织图
二、 施 工 进度表
项目负责人
林 天翚
技术 负责人
王於冬
安全体系监督人
熊伟
物资供应负责人
王蓉
现场技术及
安全负责人
徐超
资料收集及
整理负责人
宋世伟
三、组织管理
为了本工程能保质保量、顺利完工,按期交付使用。为此我公司非常重视,并挑选具有多年实际现场管理经验、施工技术及作风优良得施工队负责完成本工程。
四、施工管理
本项目由公司集中力量保重点、保工期、保安全、保质量。在人员、材料、机具设备上给该项目施工提供充分保证。施工时各小组互相协调,组织施工工作,并作好有关各方面得协调工作。
五、施工机具管理
本工程除大型吊装及转运车辆、牵引机具相关检测仪表。为保障工程质量与提高工效,各施工班组应设专人负责管理与维护机具设备及附件。
1、25 吨吊车一辆。
2、运输车辆 4 辆。
时间( ( 天)
项目 30
30
30
30 0
3 3 0
施工前准备工作
设备安装
电缆安装
表计安装
供电部门竣工验收
3、放线机具一套。
六、劳动力管理 施工班组应根据现场施工进度与工艺要求,合理安排足量得班组技工与配合工作人员。施工班组工作人员要以工程进度、质量与大局出发,绝对服从现场负责人得调度安排。此次工作技工14人,民工 10 人。
第三章
施工程序
一、敷设电缆
查勘各进出通道,预留孔洞,预埋管位置就是否正确无,并丈量所需电缆长度,确定走向,并记录与附图说明,供施工时能参照执行. 认检查电缆通道(特别就是排管或埋管部份)就是否畅通,平面位置就是否与设计相符,如位置有变,应作好记录并办理变更核定单,以提供正确得施工资料,对于排管或埋管内没有留置牵引钢丝得,应予先穿好牵引钢丝,并用布团拉出管内异物后待电缆穿入. 电缆敷设时,固定好牵引机具后方可牵引敷设电缆。牵引敷设尽量在直断上牵引,如确有弯道不能避免时,应在弯道处设置转向滑轮,在牵引敷设时定人监护。
电缆敷设使用机动绞磨让持有机动绞磨操作证得人员进行操作,严禁野蛮施工损伤电缆。制作电缆终端头及中间接头时要严格按标准化流程进行。电缆到位时预留保证尺寸,并作好临时封头. 电缆终端头必须有色相标志,终端头必须固定后才可与设备连接. 直埋电缆埋置深度应符合设计要求,当设计无规定时,要符合施工规范要求. 直埋电缆在直线段每隔 50-100M 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显得方信标志或标桩。直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格. 电缆终端头得制作,应由经过培训得熟悉工艺得人员进行,并且符合国家标准
《电气装置安装工程母线装置及验收规范》得有关规定。
二、 设备 安装
1、设备安装前应做好基础,预埋接地极及高低压电缆; 2、设备运抵后,检查箱变与铭牌参数,随机资料,备品备件; 3、设备起吊用油箱上部四个吊拌,钢丝绳与垂线得夹角应小于 20°,起吊中配变得倾斜度不得大于15°,不得发生碰撞现象; 4、设备安装完毕后,投入运行前,应把箱变底部边缘与台架连接部位用电焊得形式,将箱变与台架焊死。
三、电缆 头制作
电缆终端头与接头得制作,应由经过培训得熟悉工艺得人员进行,制作时应严格遵守制作工艺规定。
在室外制做 6KV及以上电缆终端与接头时,其空气相对湿度宜为 70%及以下;当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆。严禁在雾或雨中施工。在室内施工现场应备有消防器材与临时施工电源.
电缆线芯连接金具,应采用符合标准得连接管与接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合,间隙不应过大;截面宜为线芯截面得 1。2-1。5 倍。压接时,压接钳与模具应符合规格要求。
制做电缆头前,应熟悉安装工艺资料,做好检查,并符合下列要求:
电缆绝缘状况良好,无受潮;附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝缘材料不得受潮;密封材料不得失败。
施工用机具齐全,便于操作,状况清洁,消耗材料齐备。
四、 表计安装
户表及计量箱安装计量方式符合规定,计量器具合格,电能表、互感器具有经法定计量检定机构检定并在有效期内得检定证书,有计量法制标志,外观检查
完好。检查油箱就是否渗油、漏油,应保证正常得油面,若油面低于油标时应注入试验合格得设备油;检查油箱接线螺丝就是否紧固,高低压套管就是否有损坏; 绝缘试验合格,有试验报告.必须检查计量箱得绝缘及设备就是否良好,如果器身受潮必须进行无油干燥处理与设备油过滤处理,并经试验合格,如吸湿器硅胶变色(已饱与)应更换硅胶;检查吸湿器与空气畅通;
接地装置良好.检查计量箱箱体外壳接地就是否良好,防雷保护措施就是否妥善;
导线连接方式符合要求。一次线连接应与电网得相序一致,L1、L2 进出线连线正确,接头、触点接触良好;设备、器具安装牢固,二次回路布线整齐美观,标号齐全正确,用材符合要求,专用接线盒连接片位置正确。
导电体相间、相对地间距合格,互感器、电能表配置正确,检查极性、倍率标志正确。
五、施工现场作业
由于施工现场位于温江与盛镇内,过路行人较多,施工时应注意安装围栏,做好安全措施,防止行人误入施工区域,严禁野蛮施工,损坏其它公共设施。
第四章
质量保证措施
一、本工程应执行得规程、规范、标准
1、《电气装置工程施工及验收规程》GBJ242—82; 2、电业局关于电缆及线路施工得有关规定; 3、其它有关技术规范标准. 二、本工程质量保证体系
质量技术检查 材料 质量总负责人 王於冬
1、对所使用得量具、仪表与检测仪器必须就是按计量法规检定合格器具才能进场使用. 2、项目工程施工技术负责人对工程质量进行全程监督检查,一旦发现有不符合要求得作法与现象,必须立即停工整放,整改项目必须当日完成。整改后经检查合格,方能进入下一工序施工。
3、工程所购材料、设备必须就是合格产品,并具有合格证书与材质证明书。现场材料员负责对进场材料严格检查签收方能入场并作好各种原始记录. 4、隐蔽工程施工必须会同甲方工程监理,供电部们对隐蔽工程进行检查验收允许后方可隐蔽,并作好隐蔽工程记录。
5、现场施工人员必须虚心接受现场监理公司人员与供电部门得检查监督,对提出得整改意见应及时整改。
第五章
安全技术措施
一、安全技 术管理系统图
二、安全技术措施
1、认真贯彻“安全第一,预防为主”得安全方针,严格执行《电力建设安全施工管理制度 》与《电力建设安全工作规程》等规章制度,做到安全、文明、规范化施工,确保职工安全与健康。各施工队不得使用未经考核没有两证人员进场作业。
2、明确各级人员安全责任,现场安全专兼职人员要加强安全监督、检查与违章处理。以施工现场安全管理为重点,层层把关,互相监督,共同做好施工安全管理工作。
3、建立与完善安全工作制度,组织开展定期得安全活动(每周一次),作好安材料检查 罗兴志
工具管理 冉茂平
检查记录 宋世伟
安全生产负责人 熊伟 专职安全员
徐超 工程队负责人 宋世伟 兼职安全员 刘刚
全学习活动记录。坚持安全技术培训,加强安全检查与监督,及时纠正习惯性违章、违纪行为。
4、搞好施工前安全技术交底,使全体施工人员明确工程任务、要求与安全注意事项.有针丢对性地制定施工方案与安全技术措施,经审批后严格遵照直行,做好安全、文明规范化地组织施工. 5、施工中严格工作票制度.根据工程项目上午具体情况,分别使用工作票或派工单及标准化作业书。每日工作结束经后,做好场地清理与检查交接手续,并作好当日安全施工记录。
6、每日工作前,做好施工设备与工器具得检查,确保设备起动传输、制动等装置安全可靠。同时应按“安规"要求加强通讯、安全等专用工具得检测与更换。专兼职安全人员还要加强对工具正确使用得监督,发现有不安全问题应及时制止或纠正。
7、临时工(包括民工)得安全管理,进行专门得安全教育、培训与考核。否则不得让其从事独立操作,工作中也应加强对其得安全监护.进入现场得一切施工人员均应遵守劳动纪律与安全规章制度,戴好安全帽.全天工作未结束前,一切人员禁止饮酒,未经安全培训得人员一律不准进入现场从事施工工作。
8、安全技术措施与现场情况不符合时,工作人员不得冒险作业,应及时向上级领导报告,经同意并做好可靠安全技术措施后方可继续工作。对足以危及人身与设备安全得指挥命令,工作人员有权拒绝工作、进行与向上级反映. 9、现场运输所经过得公路、便桥、小道应先探明采取必要得修补、衬砌等确保交通安全后方可通行。驾驶人员工作前不得饮酒,不得超速行驶,严格遵守交通规则与道路条例规定.驾驶人员应主动与现场管理人员密切配合,保证施工安全。
10、加强对民工得监护,发现有违章行为要即使指出,即使纠正。在道路旁,
要控制民工得行动,防止车辆撞伤工作人员及路人被误伤。
第六章
文明施工措施
1、加强施工现场管理,全面贯彻执行电力建设有关规定、规范与上级部门有关规定,在保证工程安全、质量、工期得同时,应减少对当地居民生产、生活得影响,制止不文明行为,树立良好得企业形象,做到文明、规范化施工。
2、现场各专职人员与各施工人员,必须认真学习并执行工程已批准得《施工组织设计》与施工计划。未经项目负责人同意,不得随意变更施工计划与安全、技术质量措施。
3、一切现场施工人员,必须按照设计图纸、设计更改通知及施工规范要求施工,认真保证工程得施工质量。不得在施工中弄虚作假、偷工减料. 4、施工现场统一组织得生产、安全、技术、质量工作会,各级专职管理人员及施工班(队)相关负责人,必须积极参加认真讨论,一经形成决定均应认真传达与遵照执行. 5、一切现场工作人员,必须服从各级领导得工作安排与指挥。坚持工作岗位,克服一切困难,认真履行岗位职责。工作时不得迟到、早退、矿工或消极怠工。工作期间一律不准打牌、娱乐与嬉戏。
6、上班前或当天工作未结束,一切现场工作人员均不得饮酒。工作中必须集中精力,互相支持,主动配合,认真接受监护与指挥。身体不适者,一律不得从事当天工作. 7、一切现场工作人员,必须加强内部团结,互相帮助,虚心学习.认真执行电力建设有关安全规程与施工验收规范,坚决制止一切违章指挥、违章操作与违反劳动纪律得行为。
8、一切现场施工人员,必须爱护集体财产,防止工程材料浪费与器材遗失。严格遵守群众纪律,禁止野蛮施工,减少对当地生产得影响与农民群众不必要得
经济损失。
9、一切现场工作人员,必须遵守国家法纪、当地行政管理规章与乡规民约,尊重当地群众得风俗习惯,做到文明施工礼貌待人,正确处理好与当得各种关系,保持电力企业良好得文明形象. 10、因违反施工现场纪律造成线路工程安全、质量事故与经济损失责任者,公司将严格按照成都电业局有关规定与全国职工守则几奖惩条例予以行政与经济处罚,直到追究刑事责任。
四川宏业电力集团有限公司
年
月
上一篇:冷链物流运作组织案例设计