浅谈10kv配电设备的安装调试技术措施
【摘 要】10kv配电设备的安装调试良好与否对于电力的传输、变换和相关人物的分配都有着重要的关系,更关系着变电所设备运行的可靠性。本文详细的介绍了铁路运输过程中10kv配电所中相关配电设施的基本安装工作和调试的相关技术措施,结合电力在铁路运输上的特殊性,提出10kv配电设备的安装调试必须要严格的执行国家电力设备安装调试规范和政策,基于铁路的自身运行状况,进行配电设备安装调试。
【关键词】配电设备;变电所;安装调试
0.引言
随着国民经济的快速发展,我国铁路建设也飞速壮大,铁路运输的各个方面都有大规模的改善,特别是动力方面,已经发展到现在的电力动能。电力设备在铁路运输过程中具有极大的作用,是整个铁路运输的基础,因此,在铁路建设过程中,必须要将电力基础设备的安装调试工作作为其建设的重点,否则将会对未来的铁路运行造成不必要的损失,本文结合本人多年在铁路电力建设方面的实践工作经验,对于10kv配电设备的安装调试工具加以介绍,以便能为铁路电力设施的基础建设做出贡献[1]。
1.10kv配电设备安装准备工作
对于铁路电力在10kv配电设施的安装调试之前,必须要由专业的设计公司或者部门进行安装设计工作,因此在配电设备安装之前,施工人员必须进行相应的设备安装设计工作,以便了解安装的施工要求和施工环境。
1.1设计图纸审阅,以便明确施工要求
铁路电力施工前必须要对与配电设备相关的图纸设计进行审阅,以便按照图纸的要求对相关的配电设备的安装布线和安装原理进行检查,详细的勘察配电所的建筑部署,以便制定详细的配电设备结构图及相关配电施工的顺序、配电设备布线走向及与其他管线的安全距离等[2],确定配电设备设计的是否合理,还要按照图纸要求查看配电设备是否符合标准,安装调试工具是否准备齐全,有无遗漏。
1.2检查配电设备施工环境,以便了解施工相关的条件
在配电设备安装调试中,还要对配电设备安装调试的环境进行细致、全面地检查,以便落实配电设备安装调试环境是否安全可靠。
2.10kv配电设备安装调试技术方法
2.1 10kv配电设备安装
2.1.1母线设备安装调整
对于母线设备安装,必须先要对其进行调整,因为这些母线从生产制造厂家运送到配电所的过程中,某些硬母线可能发生弯曲变形,因此必须使用母线矫正机器对其校正,以便安装过程顺利进行。母线校正过程中,只需要将弯曲走形的母线放在校正机上,对千斤顶进行正确适当的操作,利用千斤顶压力即可将母线校正;如果母线需要弯曲使用,也可以使用母线平弯机将母线弯曲,使用手柄将需要弯曲的母线穿在平弯机的两个辊轴之间,弯曲部分放在辊轴上校正无误后,即可拧紧龙门压力丝杆,将平弯机的手柄慢慢压下,适当用力,即可将母线弯曲到合适的程度[3]。
2.1.2安装调压器
调压器安装时配电所相关的设备安装调试过程中最重要的一项,在安装时我们必须要检查高压线包是否损坏和移位,高压绝缘子是否有损失和碰擦等现象,变迁器上的包括温度显示仪表等相关的湿柱装置是否齐全。调压器就位必须认准高压低压侧的方向,安装过程中一定不能搞错。调压器要水平置放,其安装的水平度误差不应超过千分之二,垂直度误差不应超过千分之一。在安装过程中必须根据调压器出厂时的相关文件,就位后加装调压器的隔振器。然后对测温装置、有载调压器和控制箱等附属器件进行安装,安装过程中要做好防护措施,严禁任何其它物体落入调压器筒内,调压器的箱体和铁芯要接地可靠,其工作接地截面也应该符合安装规范要求,不应该小于配电所内接地干线的截面。
2.1.3安装隔离开关
隔离开关在安装时必须要注意其操作把手与联杆传动机构,查看其在运动过程中是否具有传动的间隙,把这些间隙消除之后,使用锥度销进行连接。在隔离开关的操作机构安装中,必须注意各个支撑轴承的准确位置尺寸,以便保证隔离开关的操作机构与连杆在使用中不受到外力的阻挡。
2.2 10kv配电设备调试方法
在配电设备安装完成之后,对相关的设备必须按照规程进行安装调试,其过程如下。
2.2.1母线的调试
在母线安装完成之后,必须要再次检查导线是否光滑和有无损伤,防止在安装过程中遭到损坏,观察母线的涂漆层和显示温度的示温片是否变色,还要在通电一段时间之后检测判断母线的接头之处是否变得过热,有无发热现象[4],特别是对于流过高电流的母线接头,我们还可以使用红外线测温仪检测接头之处的温度,按照规定母线及其接头处应为70℃,银盖层应为95℃,接触面锡盖层应为85℃,闪光焊接时应为l00℃,如果测试的结果超过此数值时,必须降低负荷或者停止运行进行调整。
2.2.2调压器的运行调试
对于调压器进行调试时,首先应该测量绕组的直流电阻,在调试过程中观察所有的分接头的变压比是否于生产厂家铭牌上的制造数据相符合,有无明显差别,并且是否负荷变压比的规律;对于常用的三相调压器来讲,调压器的三相结线组别按照规定要符合没计要求及铭牌上的标记,另外对于直流电阻测试来讲,每一相的测得值之间的差值按照标准应该平均值的2%,线间的测得值之间的差值同样安装标准应该小于平均值1%,;在调试过程中,测量绕组的绝缘电阻的吸收比,绝缘电阻值应该大于等于生产厂家的规定值的70%,其吸收比与出厂值相比应该无明显差别,常温下大于等于13。
2.2.3隔离开关调试
对隔离开关进行调试时,首次操作开关需要缓慢地分闸和合闸。尤其是在合闸时,要仔细的观察触刀是否存在侧向撞击,如果存在撞击现象,需要改变触头的位置以便触刀片刚好插人触头,并且触刀的插入深度不应该小于其宽度的90%,但是也不可过大,以便避免冲击绝缘子端部。触刀与触头的底闸需要保持0.3cm——0.5cm间隙,否则调节开关轴上的制动螺丝,改变轴的旋转角度,以便我们调整触刀插入地深度,也可以调整直连接头和改变连杆的长度,调整触刀两边的弹簧压力,使接触情况符合规定,也可以用0.005cm×1cm的塞尺检查,线接触时应塞不进去,面接触时其塞人深度在接触表面宽度不大于5cm时,不应超过0.4cm,接触面宽度不小于6cm时,不应超过0.6cm。
3.结束语
铁路运输工作在我国经济发展过程中越来越重要,尤其是近年来高铁,轻轨等铁路发展,因此铁路电力设施的基础建设显得尤为重要。本文详细的介绍了铁路运输方面10kv配电所中所需要的主要设备在安装过程中的标准安装方法,以及在安装过程中如何对配电设备进行调试,铁路电力工作关系重大,是铁路运输的生命之源,因此必须通过严格正确的安装调试,将配电所的配电设备进行正确的安装,对未来的铁路电力输送和铁路运输等工作具有极大的帮助,既能提高电力输送的效率,又能够减少不正确配电设备安装过程中遗留下来的不利事故发生概率,更能提高铁路运输工作的效率。
【参考文献】
[1]冯湘波.铁路10kV配电变压器故障原因初探[J].电气化铁道,2005,(04).
[2]林雄明.变电电气设备安装调试与运行维护技术分析[J],机电信息,2010,(18).
[3]何瑜琳.相关变电站电气10kv设备安装技术分析[J],才智,2009,(25).
[4]林兆权.10kV变配电所设计中常见的问题分析[J],沿海企业与科技,2010,(02).